1.防护网太低,起不到防护作用。2.佩戴安全带不规范,极易出问题。3.电焊作业违章,未佩戴电焊服、防护镜。4.焊接点离焊接人员太远,保证不了质量。5.安全帽佩戴不规范。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-7-22 16:30 | 显示全部楼层
这种形式很好。我们以后可以找新闻图片来找茬。。哈哈

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同,好想法

查看全部评分

发表于 2009-7-22 17:36 | 显示全部楼层
非常喜欢
 楼主| 发表于 2009-7-22 18:00 | 显示全部楼层
原帖由 xufan106 于 2009-7-22 16:30 发表
这种形式很好。我们以后可以找新闻图片来找茬。。哈哈


摄影、摄像记者们、编辑们会很小心的,正面报道扑面而来的情况下,这类图片是否尤其珍贵呢???

[ 本帖最后由 cf__tom 于 2009-7-22 18:02 编辑 ]
发表于 2009-7-22 21:56 | 显示全部楼层
戴白色安全帽的工人左手戴的应该是焊工手套,但手套的前半段呈黑色,好象是沾有带油性的物质,如果确实是,该位置离弧光最近,容易引燃手套。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-7-23 08:18 | 显示全部楼层
一、脚底的脚手架没有铺设木板等,施工人员直接站在钢管上施工,非常危险!
二、安全带也很重要,
三、现场监护人呢?在那里?

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-23 08:21 | 显示全部楼层
原帖由 阿五888 于 2009-7-23 08:18 发表
一、脚底的脚手架没有铺设木板等,施工人员直接站在钢管上施工,非常危险!
二、安全带也很重要,
三、现场监护人呢?在那里?


监护人可能在监护“照相的”,个人分析。
发表于 2009-7-23 08:49 | 显示全部楼层
只有大家都来积极发帖,把自己身边所见所闻传上来一起分享,我们这个论坛就能不断的提高和进步!感谢所有发帖的朋友!

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-7-23 11:32 | 显示全部楼层
又地宣扬不会怕苦,
发表于 2009-7-23 13:09 | 显示全部楼层
个人认为安全带重要,防火也很重要

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-23 15:03 | 显示全部楼层
原帖由 009 于 2009-7-23 13:09 发表
个人认为安全带重要,防火也很重要


我还认为“拍摄者”的眼部保健也很关键!
发表于 2009-7-23 17:09 | 显示全部楼层
施工现场是否有安全管理人员?
发表于 2009-7-23 19:12 | 显示全部楼层
大家都指出了这么多问题,积极性很高啊,希望能多收集这类违章图片,一起探讨。
我也来说两点:
1:安全帽佩戴不规范,帽带没有系,一是为了自身防护,二是为了防止帽子滑落,造成物体打击伤害。
2:三位工人服饰均不同,连最基本的工作服都没有佩发,短衬与长衬都有,安全管理制度不规范。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-7-24 09:26 | 显示全部楼层
高处作业一直比较危险,同时各单位表面上重视,但实际上容易麻痹。
1、估计是该塔的直梯(未完工)的一部分;
2、作业人员未戴护目镜,但转头也算临时措施;
3、作业人员未规范穿戴劳动保护用品,其实第2、4、6点同样;
4、作业人员的安全带(这里只是安全绳)未正确系挂;
5、作业现场不规范、未严格执行禁烟规定,有烟蒂;
6、作业人员未戴电焊作业特种手套;
7、作业现场有报纸等杂物,同时作业工具未放置在工具袋内。
按正常,高处作业应先架设好作业平台并经检验合格后才能进入作业现场。照片显示,作业平台太低(若高一点,作业人员的安全带也可以规范的高挂)、且未有效的作业空间(周围未规范架设保护栏),作业人员挤在一起。
总之,作业人员自我保护意识能不足,作业单位未落实主体安全责任。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-24 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 huangxiujian 于 2009-7-24 09:26 发表
高处作业一直比较危险,同时各单位表面上重视,但实际上容易麻痹。
1、估计是该塔的直梯(未完工)的一部分;
2、作业人员未戴护目镜,但转头也算临时措施;
3、作业人员未规范穿戴劳动保护用品,其实第2、4、 ...



学习了,感谢耐心指教。
作业人员还是有“防护意识”的,比如说“转头、手臂遮挡弧光”。
但,其余的危险、风险是否清楚就不能用“安全意识”来简单模糊化了。这里面有很深的学问,我也一直在理解过程中。。。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-24 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 xiangking 于 2009-7-23 17:09 发表
施工现场是否有安全管理人员?


按照常规,这属南京市重点项目、标志性项目,手续应当很健全的。包括——“人员资质”!!!
欢迎站在客观、学术的立场上分析,不鼓励站在“日”、“会”的小团体立场,呵呵。

[ 本帖最后由 cf__tom 于 2009-7-24 13:25 编辑 ]
发表于 2009-7-24 15:56 | 显示全部楼层
脚手架施工层必须有档脚板
以上。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-24 16:34 | 显示全部楼层

感谢参与讨论

原帖由 juliuscaesar 于 2009-7-24 15:56 发表
脚手架施工层必须有档脚板
以上。



赠送标准一份,供参考:http://www.bzjsw.com/

[ 本帖最后由 cf__tom 于 2009-7-24 16:35 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2009-7-24 16:37 | 显示全部楼层

回复 60# 的帖子

关于发布行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》的公告
中华人民共和国住房和城乡建设部公告第139号
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn 2008年11月11日 
  
  现批准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ166-2008,自2009年7月1日起实施。其中,第3.2.4、3.3.8、3.3.9、5.1.4、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7、6.1.8、6.2.2、6.2.3、7.2.1、7.3.7、7.4.6、9.0.5条为强制性条文,必须严格执行。