[现场照片] 找找配电箱有什么问题?

[复制链接]
发表于 2010-3-26 16:49 | 显示全部楼层
bucuo
发表于 2010-3-27 08:29 | 显示全部楼层
徐戏中好
发表于 2010-3-27 10:22 | 显示全部楼层
看了下,电线太乱,无可靠接地,接入不规范,易造成电击伤害。无防雨措施。无明显标识。
发表于 2010-3-27 20:46 | 显示全部楼层
1、电源接线乱,应做到横平、竖直。
2、穿线保护管不应该在箱体以内太长。
3、外壳未发现接地装置,接地线。
4、箱体底部未做封堵。
5、应加防雨装置。
6、进箱体线路斜拉。
7、箱内开关未做标识。
8、没有安全标志。
9、不符合“一机、一闸、一漏电”保护的要求,漏保只有一个。
发表于 2010-3-28 10:50 | 显示全部楼层
哪个单位能这样接线啊,接线要规矩,零线接到二次侧了。不能一个接线端子接两颗线啊。要有专用的接地线。所有带电部位有可靠地隔离措施。
发表于 2010-3-31 12:09 | 显示全部楼层

回复 19# 的帖子

观察仔细
发表于 2010-3-31 12:36 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2010-3-31 22:49 | 显示全部楼层
楼上都高人啊 看出这么多问题 学习了
发表于 2010-4-1 10:19 | 显示全部楼层
这是那家单位的呀?明显的私拉乱接嘛
发表于 2010-4-2 07:46 | 显示全部楼层
看不到图~~回复一下~~
发表于 2010-4-2 11:13 | 显示全部楼层
我只看出了4个,对电气方面还是不够了解啊,看来还是要多学习下。
发表于 2010-4-3 14:48 | 显示全部楼层
学习了 看不懂
发表于 2010-4-3 17:27 | 显示全部楼层
好好学习啊,太有用了
发表于 2010-4-4 09:54 | 显示全部楼层
1、电源接线凌乱,相线、零线、接地线颜色区分不规范。
2、进入线不应该直接裸露出来,把带电部分屏蔽起来,开关位置开孔操作。
2、蛇皮管穿管不规范(应该在箱体以下,并且蛇皮管金属部分应接外壳)
3、箱体底部应加护板,并且要做防火封堵
4、该配电箱应该是露天安装,应该加个防雨棚
5、箱体和箱盖没有接地保护连接线
6、箱体内缺少系统图,箱体可能为不合格产品
7、进入线应该从线板下过,排线不规范;接线板上的接线柱应有保护绝缘措施
8、如在室外应架设防雨设施
发表于 2010-4-4 23:58 | 显示全部楼层
学习了学习了!
发表于 2010-4-5 10:08 | 显示全部楼层
只看出来一点:箱体与箱门之间应做跨接
头像被屏蔽
发表于 2010-4-5 12:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-8 15:18 | 显示全部楼层
看看!
发表于 2010-4-10 10:39 | 显示全部楼层
看不出来
发表于 2010-4-10 16:14 | 显示全部楼层

看不到。怎么回事

看不到。怎么回事