找回密码
 注册
查看: 40348|回复: 103

[现场照片] 征集气瓶防倾倒装置图片

  [复制链接]
发表于 2010-7-14 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一经采用  高分奖励!  


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2010-7-28 21:09 | 显示全部楼层
需要注意的是,乙炔等易燃气体是不能用金属支架的,以免碰撞产生火花
发表于 2010-7-14 12:15 | 显示全部楼层
链条固定是最常用, 多个气瓶时,可使用以下装置:


当要经常移动气瓶时,如氧气-乙炔焊接时, 可使用小推车, 非常方便.


备注: 以上两张图片, 忽略易燃气体瓶与氧气瓶之间的储存间距.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +50 收起 理由
sz99vip + 50 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-14 11:38 | 显示全部楼层
气瓶安全检查要点

1、检查每个气瓶安全装置是否完好:泄压装置(爆破片、易熔塞、安全阀);瓶帽;防震圈。

2、检查气瓶储存是否设专门仓库。检查要点:⑴仓库门口和仓库内部是否有明显的警示标志。⑵仓库是否明确专人管理。⑶是否建立气瓶进出库管理制度,库瓶账目清楚、数量准确。⑷库房内外用电设备和通风设备是否符合要求。⑸对直立储存,是否有防顷倒措施。对卧式储存,是否有防滚动措施。(乙炔气瓶不得卧式储存)⑹对有毒气体气瓶以及瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放。⑺库房内外是否配备必要消防器材和防毒用具。⑻空、满气瓶是否分开存放,并标注明显标志。⑼每个气瓶是否有冲装检验合格证。⑽每个气瓶瓶体是否涂有相应颜色标记。(氧气为天蓝色、乙炔为白色、氯气为深氯、二氧化碳为铝白、液化石油气为银灰、氢气为淡绿、氨气为淡黄)

3、检查现场使用气瓶是否符合规范。检查要点:⑴气瓶放置地点不得靠近热源,是否距离明火10米以外。助燃气体气瓶与易燃气体气瓶间距必须在5米以上。⑵气瓶立放是否有防倾倒措施。⑶瓶体是否有机械损伤、变形、腐蚀等明显缺陷。⑷气瓶严禁在阳光下暴晒。⑸气瓶不得使用温度超过40度的热源进行加热。⑹近距离移动气瓶要用手盘瓶肩转动瓶底,严禁抛、滚、滑、翻。⑺开启、关闭瓶阀只能用手或专用扳手,不得用易损坏瓶阀的锤子、榔头等。⑻氧气或氧化性气瓶上或瓶阀上严禁沾有油脂物。⑼气瓶与电焊在同一地点使用时,瓶底应垫绝缘物,防止气瓶带电。⑽瓶内气体不得用尽,必须留有一定余压。(永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa)

4、瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,不能同车运输。

      5、其他根据法律法规、标准、规定需检查的内容。
发表于 2010-7-14 11:41 | 显示全部楼层
为什么可不到
发表于 2010-7-14 11:48 | 显示全部楼层
环境问题
发表于 2010-7-14 11:58 | 显示全部楼层
做个三脚架
发表于 2010-7-14 12:00 | 显示全部楼层
我们长就这样
发表于 2010-7-14 14:15 | 显示全部楼层
楼主问这个问得好简单哦
发表于 2010-7-15 20:55 | 显示全部楼层

气瓶防倾装置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +30 收起 理由
sz99vip + 30 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-7-16 16:38 | 显示全部楼层

防倾倒措施

这是本人今天春季安全质量大检查时,某个项目的氧乙炔瓶的防倾倒装置,虽然外观丑点,效果应该不错。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +20 收起 理由
sz99vip + 20 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-7-16 16:42 | 显示全部楼层
学习了11
发表于 2010-7-17 11:24 | 显示全部楼层

大家看看这个防倾倒装置

大家看看这个防倾倒装置,很稳固,使用时用铁链栏起来,很实用!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +20 收起 理由
sz99vip + 20 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-7-21 09:37 | 显示全部楼层
举报:楼上发广告!!
发表于 2010-7-21 11:39 | 显示全部楼层
谢谢!见识了!
发表于 2010-7-21 14:53 | 显示全部楼层
我单位也有护栏,一会下去照张,估计不符合规范.
发表于 2010-7-21 14:59 | 显示全部楼层
10楼的一样容易倾倒,其只能平衡气瓶本身,如果有外力作用,则一点用处都没有,照样到掉,而且气瓶不容易放进去,12楼的比10楼的好,就是底盘太重,不容易搬运、移动,可用于长期不移动的地方,如果经常移动,使用小推车是非常使用而且方便的方法
发表于 2010-7-26 16:06 | 显示全部楼层
看看是咋回事
发表于 2010-7-28 13:30 | 显示全部楼层

不错,收下了

基本见过,只是一般项目工程逐级下包后,小包工头不遵循这些。
发表于 2010-7-30 16:10 | 显示全部楼层

没有最好只有更好的气瓶装置

给你看看我们单位的气瓶安全固定装置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2026-5-5 15:52

Powered by anquan X3.9 Licensed

© 2003-2026 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表