区能源工段一蒸汽阀门爆炸致使一操作工被重度
烫伤的异情报告

公司领导:
事件描述:2008年9月11日18:00分左右,**工场合成氨一部813能源工区1#显热回收检修结束。当班员工罗志全在进行显热回收并系统的过程中,刚开启尿素工区到1#显热回收0.3Mpa蒸汽阀门时,阀门突然爆裂,大量热水及蒸汽飞溅到罗志全身上。罗志全在慌乱中从平台上(约4米)跳下逃离现场。当时班长邓勇迅速联系将其送到宜昌市中心医院,经查罗志全全身烫伤面积达50%,左腿骨折,属重伤。
初步原因分析:1、工艺配管存在缺陷,蒸汽管线上没有安装导淋装置;2、阀门选型(材质为铸铁)不合理(应该选铸钢),安装不规范,强力组装;3、操作工在操作过程中,与当班调度及相关工区联系协调不当。
拟采取措施:1、对蒸汽管道以及阀门进行检查,对阀门选型不当以及未安装导淋装置的管道择机整改;2、规范设备安装管理,严禁强力组装;3、规范公用工程调度协调联系以及工区之间相互协调,确保信息畅通。