我给单位核算灭火器配置时遇到一些疑惑,请各位老爷们、大妹子帮我一把。闲话不表,上图。
厂房东西长80m,南北宽40m,中间为走廊,南北两侧被分割成若干小间,计划将灭火器设置在走廊的灭火器箱内。
按《建筑灭火器配置设计规范-2005》条款7.3.5计算如下:
1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
本厂房为实验室用途,有精密仪器,有少量化学试剂,属于中危险级。
2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积
本厂房除去进门处的大厅和卫生间外,可以整体视作一个计算单元。
该计算单元面积 S=80×40=3200 m2
3.计算各计算单元的最小需配灭火级别
厂房设室内消火栓系统和烟感、温感,K=0.9
Q=k·S/U=0.9×3200/75=38.4 A
4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量
根据上表数据,确定该计算单元灭火器设置点 N=2,设置在厂房中间走廊内。
5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别
Qe=Q/N=38.4/2=19.2 A
6.确定每个设置点灭火器的类型、规格和数量
由于该厂房同时有A、B、E类火灾,选择ABC干粉灭火器。
每个设置点灭火器数量为 19.2 A/2 A=9.6=[9.6]=10
!!!条款6.1.2规定,每个设置点的灭火器数量不宜多余5具。上面计算结果显然已经超过。
综上所述,2个问题求解:
1)该计算单元的灭火器设置点即使设置为3个,所计算得到的每个点灭火器配置数量仍大于5。如下图。
那么,该计算单元应如何确定设置点位置和数量?
2)上图中的阴影区域,在实际操作中是否一定需要覆盖在灭火器的有效距离内?
欢迎拍砖!恳请赐教! |