<>我建筑工地一条电缆突然起火燃烧,造成施工现场大片区域停电。事故调查小组分析认定是由于电缆受外力挤压导致绝缘层被破坏,造成电缆相间短路引起绝缘层起火(当时的用电设备不足导致电缆过载,而且电源一级箱过载保护正常)!请问各位大匣:</P>
<>1、这样的事故分析结果是否正确?</P>
<>2、对这起未遂事故应做如何处理?</P>
发表于 2004-11-1 02:38 | 显示全部楼层
<>受到什么外力挤压?</P><>估计电缆是在地上布设的</P><>那为什么没有相应的保护?</P>
发表于 2004-11-1 21:00 | 显示全部楼层
叙述太简单,很难分析原因。
 楼主| 发表于 2004-11-1 23:34 | 显示全部楼层
<>因为事故发生时,我正好和领导出差了,具体情况只了解这么多!</P><>谢谢,让大家费心了!</P>
发表于 2004-11-2 01:54 | 显示全部楼层
<>从这几个方面分析原因:</P><>电缆架设规定(用电安全); 人员培训; 现场检查;标志; 过载保护设备是否正常, 等.</P>
发表于 2004-11-27 21:15 | 显示全部楼层
<>这应该是临时敷设的电缆吧</P><>怎么会是埋设的呢?</P>
发表于 2004-11-27 01:10 | 显示全部楼层
<>要查清外力挤压的直接原因,就是事故的原因,对责任者进行处理就行了</P>
[此贴子已经被作者于2004-11-26 12:11:40编辑过]

发表于 2004-11-27 06:19 | 显示全部楼层
<>估计是由于施工中破坏了电缆的保护层,电缆进水导致通电导线短路起火。</P>
<>原因,电缆埋设不符合要求(太浅,小于0.6M),第二级保护不符合要求,野蛮施工破坏了电缆。</P>
发表于 2004-11-28 01:00 | 显示全部楼层
<>电缆受外力挤压,导致两相间放电--发热--燃烧,</P><>这种可能性有,但是不大。</P><>最大可能是电缆线在电箱中连接不牢靠造成的放电--发热--燃烧,</P><>这一般是现场电缆线起火燃烧的主要因素。</P><>查一查现场电缆线与电箱的连接,</P><>电工工作疏忽(安装工程中的失误或者是使用过程中因振动造成的松动等)造成连接不牢靠、放电,进而燃烧,最有可能。</P>
发表于 2004-11-28 01:04 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>阿文</I>在2004-10-31 13:38:07的发言:</B>
<>受到什么外力挤压?</P><>估计电缆是在地上布设的</P><>那为什么没有相应的保护?</P></DIV><>人家询问分析是否有道理?</P><>阿文版主却做出了上述回答。</P><>不敢缪赞。</P><>阿文版主应该做企业的一把手,或者作安监局的领导,</P><>喜欢绕开圈子讲话。</P>
发表于 2004-11-30 09:48 | 显示全部楼层
在现场好好调查,分析。
发表于 2004-12-16 01:15 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zongjin</I>在2004-11-27 12:00:16的发言:</B>

<>电缆受外力挤压,导致两相间放电--发热--燃烧,</P>
<>这种可能性有,但是不大。</P>
<>最大可能是电缆线在电箱中连接不牢靠造成的放电--发热--燃烧,</P>
<>这一般是现场电缆线起火燃烧的主要因素。</P>
<>查一查现场电缆线与电箱的连接,</P>
<>电工工作疏忽(安装工程中的失误或者是使用过程中因振动造成的松动等)造成连接不牢靠、放电,进而燃烧,最有可能。</P></DIV>
<>支持!</P>[em01]