找回密码
 注册
查看: 3853|回复: 10

如果氢气瓶阀门失灵了 该怎么办

  [复制链接]
发表于 2011-12-20 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果氢气瓶主阀失灵了 改采取什么措施  求高人指点哦~
发表于 2011-12-20 14:33 | 显示全部楼层
给你的供气方联系,让他们处理
 楼主| 发表于 2011-12-20 15:00 | 显示全部楼层
回复 2# anjianergu


谢谢 是在室内放的2氢气瓶加1个甲烷气瓶  放到氢气防爆柜里的 这样可以吗?
发表于 2011-12-20 15:22 | 显示全部楼层
应急处置方案没有做吗?
发表于 2011-12-20 15:40 | 显示全部楼层
回一楼,你说的阀门失灵是关闭不了还是开启不了?如果是关闭不了,应分清是瓶装气还是管道气。如果是管道气,将上一道阀门关闭就行。如果是瓶装气,那就比较麻烦,只能让氢气跑掉,在跑气期间和气瓶附近区域,千万不能打手机,按电气开关和有火星出现,否则容易引发氢气燃烧爆炸。
发表于 2011-12-20 16:01 | 显示全部楼层
原则就是把无法回收的氢气安全排放掉
发表于 2011-12-20 21:09 | 显示全部楼层
如果橡胶管还起作用就比较好办
发表于 2011-12-21 20:11 | 显示全部楼层
做好安全措施,然后放掉是最好的哈
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:27 | 显示全部楼层
回复 5# 南海潮
是钢瓶 在防爆柜里 放在一个屋里
发表于 2011-12-28 15:11 | 显示全部楼层
防爆柜有没有排气管将氢气排至屋顶外面?若有,阀门无法关闭,只能让氢气排至大气,但这个防爆柜应是全密封的。
发表于 2012-6-25 15:42 | 显示全部楼层