发表于 2012-2-28 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司近期将增加一条新的喷涂线,请问关于喷涂作业该注意什么?
是否主要集中在消防防火和个人防护?
发表于 2012-2-28 10:22 | 显示全部楼层
主要是防爆防火和职业病方面
发表于 2012-2-28 10:23 | 显示全部楼层
防爆方面的防静电措施和通风措施很重要,同样通风设施对职业病防护也很重要
发表于 2012-2-28 10:25 | 显示全部楼层
序号标准代码标准名称
1AQ 5201-2007安全生产行业标准涂装工程安全设施验收规范
2GBT 14441-1993涂装作业安全规程
术语
3GB 7691-2003[1]涂装作业安全规程
安全管理通则
4GB 14443-2007涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定
5GB 12367-2006涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全
6GB 12942-2006涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求[1]
7GB 14444-2006涂装作业安全规程《喷漆室安全技术规定》[1]
8GB 14773-2007
涂装作业安全规程
静电喷枪及其辅助装置安全技术条件
9GB 20101-2006
涂装作业安全规程
有机废气净化装置安全技术规定[1]
10GB 6514-2008涂装作业安全规程
涂装工艺安全及其通风净化
11GB 7692-1999涂装作业安全规程
涂漆前处理工艺安全及其通风净化
12GB 15607-2008涂装作业安全规程
粉末静电喷涂工艺安全
13GB 17750-1999涂装作业安全规程
浸涂工艺安全
14GB 12158—2006[1] 防止静电事故通用导则
15GB 50016-2006 建筑设计防火规范
16GB 50058-1992 爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范
17GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范
18GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范
19GB 5083-1999 生产设备安全卫生设计总则
20GB50370-2005 气体灭火系统设计规范
21GB 16808-2008
 可燃气体报警控制器
22GB50493-2009 可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

这么多的标准,自己找找好好学吧,哈哈
 楼主| 发表于 2012-2-28 10:35 | 显示全部楼层
多谢各位
发表于 2012-2-29 10:04 | 显示全部楼层
作业过程特别要注意检查喷漆室的抽风,否则很容易引发火灾、爆炸。