高空作业,没有护栏和合格平台, 走动过程中双扣安全带是否是险兆事故?

  [复制链接]
发表于 2012-7-15 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家在自己的公司,岗位上如何定论的?
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:17 | 显示全部楼层
双扣安全带未挂!更正下
发表于 2012-7-15 12:04 | 显示全部楼层
A类违章
发表于 2012-7-15 20:15 | 显示全部楼层
安全措施不到位,安全带未挂是做样子,当然违章了。双扣安全带本来是为了解决高空行走的安全问题的,不挂它,你说违章吗?
发表于 2012-7-16 07:35 | 显示全部楼层
我觉得定为险肇是合理的
发表于 2012-7-16 08:22 | 显示全部楼层
应该定性严重违章吧
发表于 2012-7-29 20:40 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-8-8 18:41 | 显示全部楼层
关键是你的安全带有没有合格的锚点挂!锚点是要最少承受欧标10千牛*3分钟,美标是22千牛(你不知道你一旦坠落产生多大制动力),如果你知道产生的制动力,锚点的强度是两倍的制动力。
发表于 2012-8-10 22:18 | 显示全部楼层
osha对锚固连接器的要求是22kn是破断荷载,静载是三分钟10kn好像,但并非是系挂点,如果是系挂点我们的护栏没有达到这个标准,脚手架扣件的破断系数规范差不多才17kn,还有是没有问题的新的钢管和扣件,国标里只是说挂点要可靠就可以。没挂安全带离地1.8米以上肯定是违规,并构成未遂事件。
发表于 2012-8-10 22:20 | 显示全部楼层
osha对锚固连接器的要求是22kn是破断荷载,静载是三分钟10kn好像,但并非是系挂点,如果是系挂点我们的护栏没有达到这个标准,脚手架扣件的破断系数规范差不多才17kn,还有是没有问题的新的钢管和扣件,国标里只是说挂点要可靠就可以。没挂安全带离地1.8米以上肯定是违规,并构成未遂事件。
发表于 2012-8-10 22:50 | 显示全部楼层
应该定性严重违章