在二级配电箱直接引出电源控制车床,没有漏电保护开关,在总配电箱设有漏电保护开关,这样可以吗?
发表于 2013-1-29 22:32 | 显示全部楼层
请问二级出现漏电情况而导致总配处出现动作,导致其他支线出现问题,是否可以呢?答案应该就很明显了吧
发表于 2013-1-30 11:33 | 显示全部楼层
回复 1# yzssss


    不可以。末端必须安装漏电保护装置,并且要求做到一机一闸一漏保。