找回密码
 注册
查看: 7370|回复: 6

关于油漆厂实验室危险化学品最大储量是多少?

[复制链接]
发表于 2007-9-10 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂内有几个实验室,室内放了一些溶剂等易燃物品,我想知道国内有关于储量的要求吗?
发表于 2007-9-10 21:47 | 显示全部楼层
独立实验室的火灾危险性通常是按照丙类以下设计,这样其易燃物品的量应限定在不改变该区域的火灾危险分类的程度之下。因此,这里可以参考GB50016。

如果是厂房的一部分,在规范设计的条件下,实验室和生产工段之间有适当的建筑防火防爆措施。此时,实验室内易燃物品的量也应保证不会形成爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境。算法是假定易燃物品全部挥发,形成的浓度低于其爆炸下限的20%。(海外的规定可能同时还要限定最大存量,以限制实验室空间过大而按照前述算法带来的局部危险。)

——以上所指实验室内可能存在固定用火(酒精灯等)和非防爆电气。

国内似乎没有专门的、直接的规范规定。建议参考海外标准,好象是OHSA作了规定,我手边目前没有文件。

如果你有海外化学实验室的专门规范,可以向大家介绍一下。

最后,这里的问题应不仅仅限于油漆厂。

[ 本帖最后由 OHSMS 于 2007-9-10 21:52 编辑 ]
发表于 2008-7-26 10:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2008-8-24 11:16 | 显示全部楼层
谢谢LZ了
发表于 2008-10-9 11:11 | 显示全部楼层
有学习了一次
发表于 2012-1-7 09:44 | 显示全部楼层
回复 2# OHSMS


    能否提供相关的标准?非常感谢
发表于 2012-2-14 20:43 | 显示全部楼层
GB 50016-2006, 建筑设计防火规范中有关于不同等级的建筑内甲乙类化学品的储量规定