静电事故分析及防范措施

2000年12月,在江苏丹阳某厂浆料车间,工人用真空泵吸醋酸乙烯到反应釜,桶中约剩下30kg时,突然发生了爆炸,工人自行扑灭了大火,1名工人被烧伤。经现场察看,未发现任何曾发生事故的痕迹,电器开关、照明灯具都是全新的防爆电器。吸料的塑料管悬在半空,管子上及附近无接地装置,还有一只底部被炸裂的铁桶。
此案例为较典型的静电事故,此次爆炸事故的原因是:醋酸乙烯的物料在快速流经塑料管道时产生静电积聚,当塑料管接触到零电位铁桶时,形成高低压电位差放电,产生火花引爆了空气中的醋酸乙烯蒸气。具体分析如下:
(1)醋酸乙烯是无色液体,有挥发性,曝光容易聚合成固体。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,遇火星、高热、氧化剂有火灾危险。闪点:-7.78℃;爆炸极限:2.6%—13.4%。属于易燃液体。
(2)物料在管道输送过程中有静电积聚现象,塑料管由于其导电性能差,使静电积聚情况更加严重,物料中及塑料管壁上含有高位静电。
(3)醋酸乙烯蒸气与空气形成可燃性混合气体。
(4)当带有高位静电的塑料管接触到铁桶时,形成放电,产生火花,引爆可燃性混合气体。
发表于 2009-3-8 08:57 | 显示全部楼层

一起酒精槽车火灾事故的调查

一、火灾基本情况
安徽某生物化学股份有限公司是一家从事生物化学制品生产的企业。
2004年1月6日10时40分许,该集团所属酒精储运工段在进行灌装作业的过程中发生火灾,过火面积约30㎡,烧损运输车1辆,直接经济损失约10万元。蚌埠市公安消防支队在10时50分接警后立即调动4辆车20人到场施救,同时启动消防泵房中的水喷雾冷却系统,在扑灭火灾的同时成功地保护了罐区内8个1500m3酒精储罐。
二、火场勘查情况
起火燃烧的车辆是毫州市某汽车运输有限公司的解放牌槽罐车,卧式储罐的容积约28.9 m3,当时正在现场进行酒精灌装作业。该车的轿厢朝向西部,呈东西方向停放,车的南侧为回车场,北侧为酒精装卸台,装卸台的北部为酒精储罐区。经勘查,车辆的轿厢被烧毁,但遗留下的痕迹显示火是从外部蔓延进入轿厢后引起燃烧。
车辆的两侧轮胎均不同程度地被烧毁或烧损,烧损程度相比较北侧有3只轮胎被烧裸露出钢丝,南侧仅有1只,其余轮胎仅表面过火,经分析系地面上的酒精先燃烧,然后又引起了轮胎着火而造成。
槽车储罐的顶部共有2个装卸口,其中前部的罐口呈关闭状态,后部的呈开启状态,对应于装卸台上的鹤管位置。罐的内部已装满酒精,罐体前部椭圆形罐壁的上部共有2个溢流管,分别位于两侧,北部溢流管的下方有电磁式电源总开关等汽车的电气线路,线路的绝缘层小部分被烧毁,有2个接线柱呈黄色。在车辆附近提取到1只铝桶,铝桶的上边缘被烧熔化,中部和底部保存较好。
三、现场询问情况
经反复询问,确认火灾发生前在进行酒精(浓度约为96%)装卸作业,按照要求,装卸工宫某负责在装卸平台上观看酒精的液位,装卸工李某负责在车辆的北侧计量表前观察计量,后来由于宫某脱岗,李某发现酒精灌满并从溢流罐和罐体外壁溢出后,先是关闭了输送泵,后又将手伸入驾驶室与罐体之间的空隙间,用铝桶接从北部溢流管流淌出的酒精,大约接到了约小半桶的时候她才发现衣服着火了,扔下桶就跑到了罐区外。整个装卸过程中,驾驶员王某一直按照规定要求停留在驾驶室内,李某接外溢酒精的过程他还摇下车窗观看,直到发现火灾后才逃离驾驶室。同时经调查确认,在酒精外溢到起火这段时间内王某在车内无吸烟的发动车辆等行为。
四、起火原因的分析与认定
酒精是易燃液体,自燃点温度为423℃,闪点12.78℃。受热或遇明火有燃烧爆炸危险,燃烧时发出蓝色火焰。乙醇蒸气与空气能形成爆炸混合物,爆炸浓度极限范围在3.3%~19%,最小点火能量在0.2mJ左右。
首先应排除外来火源和车辆发动时可能由于车辆电气线路接触松动打火生产的火源。由于当天的最高温度仅为6℃,且在起火前车辆已停放了很长时间,即使酒精流淌到车辆的排气管等发热部位,也不可能有达到其自燃点温度的热源而将其引燃。在酒精泄漏后,驾驶员王某并未发动车辆,不可能产生电火花等火源。
其次,排除静电引起火灾的可能。操作人员在作业时已按规定穿防静电服装和鞋帽,鹤管和车辆的罐体等部位在装卸过程中做了可靠的接地连接,不存在因静电放电产生的火花引燃酒精蒸气的可能。另外,铝桶撞击或摩擦普通水泥地面时也不会产生火花。
综合分析认定,该起火灾的发生是由于在装卸过程中装卸台上的人员脱岗造成酒精泄漏,并在地面上流淌挥发,达到了爆炸极限浓度范围后,操作人员在用铝桶盛装外溢的酒精时操作不慎,使铝桶接触汽车电气线路中裸露的接线柱后放电打火,引燃酒精而造成。
五、火灾事故教训
该单位未制定相关事故的应急救援预案,装卸过程中现场监护措施不力,工作人员擅自脱离工作岗位,在发现酒精泄漏后也未采取用水稀释的正确方法,为了节约少量酒精竟然采取了错误的操作方法,并因操作不当产生火源,引燃酒精造成火灾。同时,该公司花巨资购买的2辆消防车也因为没有停车库只能停放在露天,不能采取任何保温措施,管理人员怕冻坏水罐而未装水,在发生火灾到场后因车内无水未能及时展开扑救,在很大程度上又加大了火灾事故造成的损失。
发表于 2009-3-27 08:26 | 显示全部楼层
好贴需要顶
发表于 2009-3-31 23:22 | 显示全部楼层
很好,但有点乱
发表于 2009-4-24 11:24 | 显示全部楼层
松花江水污染事件,我就住在江边,不经历不知道啊
发表于 2009-4-24 15:32 | 显示全部楼层
感谢各位提供的案例
发表于 2009-6-10 23:37 | 显示全部楼层
好案例,哈
发表于 2009-6-10 23:56 | 显示全部楼层
谢谢,非常好。
发表于 2009-6-11 00:37 | 显示全部楼层

69584

好东西谢谢分享9584
发表于 2009-6-11 09:17 | 显示全部楼层
下诶谢谢,有用
发表于 2009-6-11 11:59 | 显示全部楼层
非常好!支持楼主!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-11 12:40 | 显示全部楼层
很好,收藏了。
发表于 2009-7-8 08:57 | 显示全部楼层
确实是不错的资料。
发表于 2009-7-8 09:16 | 显示全部楼层
很好的帖子。谢谢
发表于 2009-7-8 14:57 | 显示全部楼层
这么多案例,整理的不错啊。
发表于 2009-7-8 16:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2009-7-16 10:59 | 显示全部楼层
谢谢,内容非常好
发表于 2009-7-19 15:57 | 显示全部楼层
不错 学到了很多东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-7-15 21:24

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表