- 积分
- 11050
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 帖子
- 日志
- 精华
- 分享
- 威望
- 点
- 魅力
- 点
- 经验
- 点
|
按接地形式分类
接地极按其布置方式可分为外引式接地极和环路式接地
极。若按其形状,则有管形、带形和环形几种基本形式。若
按其结构,则有自然接地极和人工接地极之分。
接地线的连接需注意以下几点:
1)接地线连接处应焊接。如采用搭接焊,其搭接长度必
须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。在潮湿的和有腐蚀性蒸
汽或气体的房间内,接地装置的所有连接处应焊接。该连接处
如不宜焊接,可用螺栓连接,但应采取可靠的防锈措施。
2)直接接地或经消弧线圈接地的主变压器、发电机的中
性点与接地体或接地干线连接,应采用单独的接地线。其截面
及连接宜适当加强。
3)电力设备每个接地部分应以单独的接地线与接地干线
相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的部分。
在普通沙土壤地区(土壤电阻率 ),因地
电位分布衰减较快,可以采用以棒形垂直接地体为主的棒带接
地装置。垂直接地体常采用的规格有:直径为48~60mm的钢
管,管壁厚度不小于3.5mm,或~的角钢以及直径为19~
25mm的圆棒,垂直接地体长度为2~3m。
接地体的布置根据安全、技术要求,因地制宜安排,可以
组成环形、放射形或单排布置。为了减小接地体相互间的散流
屏蔽作用,相邻垂直接地体之间的距离不应小于2.5~3m,垂
直接地体的顶部采用扁钢或直径圆钢相连,上端距地面不小于
0.6m,通常取0.6~0.8m。常用的几种垂直接地体布置 |
|