发表于 2012-10-24 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

目前做得一个项目中,一个在建的LPG站与工业园区内道路距离约50m远,根据《建筑设计防火规范》(2006)中表4.4.1的要求,最多距离30m即可满足要求,根据《石油化工企业防火设计规范》(2008)中表4.1.9,距公路距离要求最多35m即可满足要求。

但在最近,与一位专家沟通时,他认为应该根据《公路安全保护条例》(中华人民共和国国务院令第593号)中第十八条:除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外,禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施:(一)公路用地外缘起向外100米;(二)公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米;(三)公路隧道上方和洞口外100米。即至少需要100m才能满足要求。

目前该企业已经基本建好了,要是LPG站需要搬迁的话涉及到别的生产车间的布局,不知道怎么处理?

请各位专家给点建议啊?



 楼主| 发表于 2012-10-24 17:37 | 显示全部楼层
来了 也留点什么在走啊~~~在线等专家指点~~~
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:49 | 显示全部楼层
来了 也留点什么在走啊~~~在线等专家指点~~~
发表于 2012-10-25 11:01 | 显示全部楼层
只要验收能过,什么都可以,主要问管你的部门就行
发表于 2012-10-25 14:50 | 显示全部楼层
1、如属民用,参照《城镇燃气设计规范》间距要求;
2、工业园区供气的话,一般很少用到公路的规范;
3、如按要求进行了报建,手续齐全的话,验收应没问题。
仅供参考
发表于 2012-10-25 14:56 | 显示全部楼层
另外:间距有多种要求,如罐区、卸车口、机泵房等,公路要求100米内不能有危化设施和场所,你的生产区与公路的间距够100米就行了,靠近路的前面一般是办公区和服务区。具体要看你的平面布置图
发表于 2012-10-25 14:59 | 显示全部楼层
我单位在广东各地有很多LPG站,与公路都建有2米以上的实体墙,办证的时候,没讲过与公路间距的问题。
发表于 2012-10-28 23:09 | 显示全部楼层
LPG气站、气化站、供应站,按照《城镇燃气设计规范》的间距要求,通过规划、主管部门批准报建、验收,就OK。