[现场照片] 看图说隐患

  [复制链接]
发表于 2013-3-1 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师帮我看看这个配电箱存在什么样的问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-3-4 22:19 | 显示全部楼层
1.无漏电保护
2.接地
3.排线不规范,杂乱
4.过线孔出无保护
5.无防护挡板
6.积尘
7.看不出总负荷及分开关负荷标识
8.无基本电气安全标识
箱门呢,背景作业环境似乎也不怎么样啊
电箱的固定方式
个人浅见。。。。。
发表于 2013-3-5 08:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-3-5 09:04 | 显示全部楼层
问题很多,二楼基本说全了
学习
发表于 2013-3-5 10:06 | 显示全部楼层
除了2楼的指出外:还有
1、总开关没有隔离开关;
2、没有保护接地端;
3、电线没有通过穿线孔过,无法关门;
4、电源线太小,从图片上只有1.5平方电缆,要供给搅拌机、振动器、水泵、油泵等负荷使用,同时使用系数按0.3--0.6计算,最少应为6平方电缆。
发表于 2013-3-5 22:51 | 显示全部楼层
真好,谢谢分享
发表于 2013-3-5 22:51 | 显示全部楼层
真好,谢谢分享
发表于 2013-3-6 10:34 | 显示全部楼层
补充几个:
1.两个穿线孔,一个有做防割防护,一个没有;
2.接入端电线颜色和接出端不一致,混乱不堪;
3.没有用绝缘板做保护或遮挡;
4.没有防雨的遮挡;
发表于 2013-3-7 09:53 | 显示全部楼层
真好,谢谢分享
发表于 2013-3-7 21:46 | 显示全部楼层
很全了,但好像有必要加上电工日常巡查记录表啊
发表于 2013-3-8 05:00 | 显示全部楼层
针对配电箱的防护挡板/绝缘板,国家有明文的规定吗?
小型配电箱也需要吗?
发表于 2013-3-13 13:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-3-13 16:10 | 显示全部楼层
电箱小,布置不合理,所有的接线集中在局部狭小区域,也不便于检修和维护,
接线方式:有从开关上端接出线的现场。
发表于 2013-5-17 11:39 | 显示全部楼层
此配电箱必须清退出场,不得使用。