我要找一下电气方面的规范标准,请帮忙

  [复制链接]
发表于 2012-2-24 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位HSE监督站检查,一台厂房钱币上的轴流风机接地线为4mm2的单芯铜导线做接地线,说必须用6mm2的才行,查了GB50169那个规范,说的并不明确,请问我要参照那条标准啊
发表于 2012-2-25 19:43 | 显示全部楼层
有这个规定吗
发表于 2012-2-26 14:57 | 显示全部楼层
关键接地电阻要达到标准要求。
发表于 2012-2-27 11:40 | 显示全部楼层
你指的是防静电接地,可参照《石油化工静电接地设计规范》第3.51条。
连接线为6mm2铜芯软绞线或软铜编织线。
 楼主| 发表于 2012-12-3 06:34 | 显示全部楼层
找到了,谢谢啊!希望大家都交流!
发表于 2012-12-4 07:08 | 显示全部楼层
还真的没有注意过,学习了
发表于 2013-8-23 09:24 | 显示全部楼层
谢谢分享